흙의 일축압축시험 (KS F 2314)
페이지 정보
작성일 23-10-02 09:45
본문
Download : 흙의 일축압축시험 (KS F 2314).hwp
흙의 일축압축시험 (KS F 2314)에 대한 자료입니다. 이 시험결과에서 점착력을 구하여 기초지반의 지지력계산과 사면의 안정계산 등을 할 수 있다
▲ 중요한 시험의 결과
공 시 체건조단위중량 1.52gf/cm3 습윤단위중량 1.95gf/cm3 간극비 0.74포화도 138%자연시료의 일축압축강도 20.24 kgf/cm2 교란시료의 일축압축강도 8.32 kgf/cm2 파괴각 θ 50 °내부마찰각 10 °점착력 c8.5파괴시 변형계수 2.249예민비2.43
▲ 중요한 점의 토론
예민비의 定義(정이)는 무엇이며 어떠한 방법으로 구할수 있나?
▲ 주요 結論
1) 예민비는 자연시료와 교란시료의 강도비로 定義(정이)된다된다. 흙의일축압축시험 , 흙의 일축압축시험 (KS F 2314)기타레포트 ,
Download : 흙의 일축압축시험 (KS F 2314).hwp( 77 )
다.순서
레포트/기타
설명
흙의 일축압축시험 (KS F 2314)
흙의일축압축시험
_hwp_01.gif)
_hwp_02.gif)
이 시험은 점성토의 일축압축강도 또는 예민비를 구하기 위하여 행한다. 흙의 일축압축강도라는 것은 측압을 받지 않는 공시체 최대의 압축응력을 말하며 예민비란 흐트러지지 않는 흙의 일축압축강도와 동일한 함수량을 가진 교란시킨 흙의 일축압축강도의 비라고 定義(정이)한다. 다시 반죽해서 교란시킨 시료는 자연상태 강도보다 저하된다된다. 점토를 교란시키면 입자 사이의 물로 구성된 흡착수막이 파괴 되기 때문이다
2) 예민비()는 여러 가지 방법으로 구할 수 있으나 Terzaghi방법이 일반적으로 사용된다된다.
비…(To be continued ),기타,레포트
흙의 일축압축시험 (KS F 2314)에 대한 data(資料)입니다.