보강토옹벽 시공 실패 instance(사례)
페이지 정보
작성일 24-04-15 16:26
본문
Download : 보강토옹벽 시공 실패 사례.hwp
보강토옹벽 시공 실패 사례 , 보강토옹벽 시공 실패 사례경영경제레포트 , 보강토옹벽 시공 실패 사례
보강토옹벽,시공,실패,사례,경영경제,레포트
보강토옹벽 시공 실패 instance(사례)
Download : 보강토옹벽 시공 실패 사례.hwp( 29 )
보강토옹벽 시공 실패 事例
□ 일반동향
○ 공 사 명 : 양산신도시 특수구조물공사(1공구)
○ 공사기간 : 1998.05.07 ~ 2003.12.31
○ 사 업 비 : 50,552백만원(공사비)
○ 사업개요 : 양산천횡단 1호교량(연장 : 350m, 폭원: 30m, 보강토옹벽 : 시종점각160m), 국도35호선 설치 지하차도 2개소(연장 : 각 500m 및 440m 폭원 17.4m)
○ 발 주 처 : 한국토지공사
○ 시공회사 : 고려개발(주)외 2개사
○ 감리회사 : 발주청 자체감독
○ 설계회사 : (주)다산컨설턴트
□ 동향 및 drawback(걸점)
○ 발생 동향
- 교량(1) 종점부 보강토 옹벽시공 마무리 단계인 최상단 보강섬유 및 보강토 포설 후 노상다짐 완료된 상태였음
- 익일 새벽 약 20mm의 소량의 강우 발생
- 오전 10시경 현장 점검시 보강판넬 설치구간에 기 완성된 노상면에 약 2cm 균열이 보강판넬 약2m 이격되어 종방향으로 10m 정도 발생되었음
- 설계사 및 시공사와 발생Cause 조사와 대책方案 검토함
[ 균열발생부 전경]
○ Cause 및 drawback(걸점) analysis(분석)
- Cause 1 : 조립식 보강판넬은 구조적으로 침하발생에 따른 판넬간 충격 완화를 위…(투비컨티뉴드 )