닥트 누기 시험
페이지 정보
작성일 24-05-09 15:08
본문
Download : 닥트 누기 시험.hwp
⑤팬의 흡입측 담파를 CLOSE를 한 후 팬을 기동시킨다.
닥트 누기 시험
,기타,레포트
(1)누기 시험 방법
A. 누설등급결정
누설 등급은 Class-A (10~50 mmAq), Class-B (50~100 mmAq), Class-C (100~200 mmAq), Class-D (200~250 mmAq)로 분류하며, 일반건물 공조용 저속닥트의 정압은 Class-A의 범주에 해당되며, 청정도를 필요로하여 말단 취출구에 고성능 필터를 장치한 반도체, 제약회사 및 특수한 연구 활동을 하는 연구소 등은 Class-B의 범주에 해당된다 Class-C, Class-D를 일반 공조에 적용하는 경우는 흔치 않고 특수 설비의 배기덕트에 종종 적용된다B. 닥트운전정압
닥트 운전정압을 산출하기 위한 방법으로 측정(測定) 지점 이후부터 최고 말단까지의 닥트의 길이와 부속류의 정압손실 값을 산출하여 기외정압을 산출한다.⑦마노메타에서 지시하는 압력을 읽는다.
③누기량을 측정(測定) 할 마노메타와 F.M.S에 고무 튜브관와 닥트 운전정압을 측정(測定) 할 마그네헤릭의 고무 튜브를 각각의 연결구에 결합한다.
④ 마노메타의 수평 및 마노메타 액의 영점 조절을 하고, 마그네헤릭의 영점을 조정한다. 이때의 값은 FMS를 통과하는 동압의 average(평균)값으로서 풍속을 구할수 있따
(1)누기 시험 방법A. 누설등급결정 누설 등급은 Class-A (10~50 mmAq), Class-B (50~100 mmAq)... , 닥트 누기 시험기타레포트 ,
누설 등급은 Class-A (10~50 mmAq), Class-B (50~100 mmAq)...
설명
(1)누기 시험 방법
A. 누설등급결정
Download : 닥트 누기 시험.hwp( 22 )
레포트/기타
순서
다.